草庐IT

单相整流及三相整流电路分析-包括整流桥及电容选择计算

交流整流滤波启动技术假定:单相/三相200~230VAC-15%~10%电流:单相电流为8.88A,三相为4.6A1.原理图2.优选器件3.电路计算3.1整流桥选择在设计上需要同步兼容单相和三相设计,为了整流的功率最大化,采用全桥整流方式。整流管的选择:***整流管的最大电流:按单相电流8.88A计算:按照工程经验,设计3倍过载计算,并且常规需要预留20%的设计裕量,则最大电流为Io:Io=8.883/0.8=33.3A整流管的最大反向电压计算VRPM:U=230V1.11.414=358V,按工程经验,取两倍过载,则VRM=716V故,采用常用的35A/800整流桥例如:乐山无线电LRCPS
12